Peter Zhu Post on May 15, 2023 AX58400上电后RSTO一直为低电平,ERR LED不停闪烁 AX58400上电后RSTO一直为低电平,ERR LED不停闪烁,会是什么问题?量了所有的电源都正常了。ESC的RSTN也Floating了,不过量到是2.5V左右,是不是正常应该3.3V。Peter
回复1 分享至 回复 提交 daniel 回复者 May 16, 2023 hi Peter,正如我们微信中所说,因为你的58400板子firmware为空,所以ERR灯闪是正常的,从站没有处于正常work状态,还有RSTO电压值确实有点低,我建议先尝试把板子调成正常工作状态,再看这些现象是否还存在另外,你们板子的线路图能发来review下么? 0喜欢