reallio

Edit on

Mar 18, 2024

The work count of the EtherCAT diagram is invalid

你好,


我们产品采用AX58100作为ESC芯片,实现EtherCAT从站驱动器。


目前测试遇到一个问题:


- EtherCAT主栈:TwinCAT v3.1.4024.55

- 测试过程:

 1)进入Motion下Axis的Online界面

 2)Enable驱动器

 3)使用Reversing Sequence,做两点间的定位运动


 - 测试结果:

  1)主站出现以下错误:

  

 2)出现的时间是随机的,有时候很快出现,有时候1小时出现


经过初步排查,排除一下可能:

1)排除网线问题 (主站通信错误计数全是0)

2)排除PCB上信号干扰(0x300-0x310寄存器都是0)


请问什么因素可能导致从站work count计数出错?